这帖子发布有近一个月时间了,在我的发言以后,看后面有了许多的新信息。
第一,此系统如果进线电压是430V,那对于整流电源模块来说,交直流的电压换算系数应该是1.35,不应该按照1.4来计算,所以,逆变器的P210输入600V,比实际的整流电压(直流母线电压)偏高。你应该设置为580V是不是更有益?或者你实际监控一下每一个逆变器的直流母线电压(r26)是不是一样?都低于P210的参数设置呢?
第二,偶报故障,更I像是系统的噪声干扰。查起来确实有点费劲。但不查,故障隐患就始终存在,何时爆发都是未知的,更让人不放心吧?