PC access smart,这OPC很容易各种问题,我们一般都不用。逼不得已在纯S7协议组网才用这玩意。
一般用第三方软件,或者自己写ModbusTCP转发串口。
基本上通讯刷新周期先要看你的WinCC里面画面周期设了多少?如果设了2秒的话,2秒更新一次数据很正常。如果画面周期是250ms,2秒才更新一次通讯数据,那么就有可能你有很多个从站没通讯上在卡通讯等待。如果都不是,那么就是网络硬件或者程序问题了,比如通讯质量差、通讯从站地址冲突、通讯线有错误等等或者你的变量表不连续很多碎片(比如VB5000~5009,VB5100~5110,VB5110~5120,VB5200~5210,VB5300~5310,VB5400~5410,导致获取一个从站需要太多次读取指令浪费通讯时间)。
常规连续数据读取的话,30ms足以完成一个从站250个VB读取。如果碎片过多导致一个从站需要300ms才能读取完成,那么6个从站0.3x6=1.8s,2秒更新一次很正常!!