关于V20变频器端子控与MODBUS485通讯控制一键切换的问题

2759

3

2018-08-20 16:37:57

我们按照相关视频的方式接线,设定参数,但却无法实现:端子控制及RS485控制的一键切换。具体描述如下:

1、柜子能实现三种控制:RS485、BOP面板控制、端子控制且都可以单独实现

2、具体操作设置----恢复出厂设置后,按如下参数设置:

   P0003=3,专家级;

   P0703=99,数字量输入3的功能、BICO参数设置使能;

   P0810=722.2,数字量输入3;

   P0809[0]=0,从CDSO复制;

        [1]=1,复制到CDS2;

        [2]=1,开始复制(执行复制后,归0);

   P0700[0]=5,RS485上的USS/MODBUS通讯;

        [1]=2,端子控制;

   P1000[0]=5,RS485上的USS/MODBUS通讯;

        [1]=2,端子控制。

3、按第2步设置,最后把P0700[1]及P1000[1]均设置为1(BOP控制)的话,可以一键切换BOP控制及RS485控制(即不用调整参数,就可以通过按钮/转换开关来实现一键切换变频控制给定方式);


请各位大大们看看究竟出现了什么问题,才会导致这种情况。。。

PS:既然能够单独用端子控制,那么接线就不存在问题。

   