以下是引用kdrjl在2018-08-20 16:50:24的发言 >

呵,我发帖时,第一楼的帖子还没,这不是很清楚吗,转速闭环控制,转矩限幅达到了,说明负载太重?或者电机容量太小?还是限幅值设置太低?还是启动时间太短?


你这个报警,是在什么状态下出现的呢?


大功率的风机泵类,西门子推荐的控制方案是矢量控制。不是V/F控制。这个好像以前有实例介绍的。

变频器驱动负载为高压水除鳞泵,电机2000KW 2极,额定电流133,高、低速两段速运行,低速设定20HZ,高速设定49HZ,根据系统压力自动控制,延时五分钟降速。应该是在电机由低速运转升高速的时候报的警,可能升速时间设定偏小。