回复:6RA70励磁电流波动且低于电机额定值

老兵veteran

版主

  • 帖子

    9991
  • 精华

    505
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-08-20 20:43:37

3楼

展开查看
以下是引用任昂在2018-08-20 18:07:51的发言 >

励磁电流低的时候R034触发角显示0.02。

能求教下做P51=22的步骤吗?本人新人,这套系统是矿上的老旧系统。

这个现象是偶然,大部分时间都是正常的。


如果R034到0.02了实际值还不够,那就查查励磁的进线电压吧。

或者是提高一下励磁的进线电压。

P051=22很简单,在只有控制电源的情况下,设置P051=22,然后按P键。然后就会自动做优化了。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心