变频器驱动负载为高压水除鳞泵,电机2000KW 2极,额定电流133,高、低速两段速运行,低速设定20HZ,高速设定49HZ,根据系统压力自动控制,延时五分钟降速。应该是在电机由低速运转升高速的时候报的警,可能升速时间设定偏小。
这么分析,有道理。监控低速到高速加速时,系统显示的实际电流,是否满了?如果是就是限幅了。