回复:WINCC全局C脚本运行几天编辑界面就打不开且全局C脚本停止运行

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-08-20 21:50:46

1楼

又是WinCC7.0?!
估计是你开了数据记录了。数据记录哪里设置每10MB就归档吧,不要压缩存档。
很多时候,都是数据记录的SQL卡死WinCC,然后就是通讯中断、画面卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡....就连退出WinCC都做不到,最后只能断电重启。
还有就是WinCC的数据记录会导致记录存档的硬盘分区碎片越来越多,最终也导致系统卡死。所以定时记录时间不要太短。
还有就是那些从站通讯中断后还用脚本去读写该设备同样会造成WinCC通讯缓存爆掉....
最后,我感觉吧要么换组态软件,要么别写那么多脚本别开变量记录别开报警记录,并且脚本还需要考虑错误处理的问题。WinCC7.x越来越摧残人了。还是WinCC6.0 +WinXPSP2超经典啊。