一个项目上使用了ET200SP的模块,组态过程:
1 从现场模块上找到模块订货编号,接口是DP,所以从PROFIBUS DP下的ET200SP文件夹,找到该型号,并从该型号下选择IO模块。
2 组态完成,开始测试。所有站都能组上,诊断信息完全正常!
但是:
只有一个子站的能正常使用,其余子站只是组态正常,却读取不到任何数据!
现场的线,是拆了接,接了拆,很郁闷。。。
解决方法:
从Additional Field Devices下的ET200SP中选择模块,而不是PROFIBUS DP下。
这些模块虽然订货号,版本之类的完全一样,但是由一个不同,那就是 模块家族。
标题中说的BUG是:
1 为什么没有判断出组态出错,Online监视是正常?
2 既然组态不对,为什么有一个子站正常输入输出?
3 既然有一个子站正常,其余的子站为什么又不正常?
第一次使用该模块,务必注意!