回复:再谈关于今年三月以后出厂的PM240-2共母线

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-08-21 16:44:53

2楼

展开查看
以下是引用yming在2018-08-21 16:24:49的发言 >

要是作为驱动,现有的直流母线直接接到PM240-2的交流进线端不可以么?

有问题么?

有问题呀。现在的直流母线端子,西门子驱动部门下通知不让接入共直流母线,或外部的制动单元设备。这是明确的。理由是在整流单元与直流母线输出端子之间现在串接了一个直流电抗器。直流母线端子要外接设备,就得把那个串接的电抗器拆掉,或旁路。