1、有次使用航插,里面有24V线,信号怎么都没有,于是把航插两端拔掉,测量电压时,电压时12V。这是怎么回事,航插两端已经拔掉,怎么还会有电压?
2、300-plc通过触摸屏2与伺服驱动(内部有自己的plc程序)通信,触控屏1可以设置PLC参数,在触摸屏1输入一些参数,可以控制电机,有次触摸屏2的与PLC连接的网线掉了,在触摸屏1输入除了0外任何数都不能改变电机运动状态,只有0能改变电机状态。,网线已经掉了,那么触摸屏1的数据是没办法传到触摸屏2中的,那么驱动的参数就不会变,可是唯独输入0,电机状态就变了,没有网线这个0是不可能传到伺服中啊?
3、在使用1500过程中,监控plc,然后通过一个不用的常闭触点让一个输出导通比如Q0.0,然后再把这段程序删除,这个输出就一直导通,于是我加个常开触点将其关闭。问题是,plc每扫描一个周期更新一次过程映象区,既然已经把这个程序删除了,那么下个周期plc不就应该不输出Q0.0吗?