回复:一些未解决的问题

xxctjd

  • 帖子

    577
  • 精华

    3
  • 被关注

    38

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-08-05

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2018-08-22 16:02:30

1楼

你前两个问题,应该都算是电磁干扰(EMC)方面的问题,系统没有良好的接地,一组电缆两端悬空就一定没有电压吗,不敢肯定,如果是屏蔽线,屏蔽层又与航插外壳良好接触,同时航插外壳又良好接地,此时两端悬空应该不会有电压了。其实哪个电量很小,存储时间很短,某种结构让哪段电缆形成了类似电容一样的存储功能。

第三个问题是原程序给Q0.0赋值1,你又删除了原程序,又没有重新初始化PLC的存储区,哪么Q0.0为什么要变成零哪,它会保持最后一次变更时的状态,直至再次变更它。有于新手在子程序的调用,函数块的编写、急停按钮的使用方面会碰到类似的问题。



评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有10587条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。