恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-08-22 16:41:03
2楼
你前两个问题,应该都算是电磁干扰(EMC)方面的问题,系统没有良好的接地,一组电缆两端悬空就一定没有电压吗,不敢肯定,如果是屏蔽线,屏蔽层又与航插外壳良好接触,同时航插外壳又良好接地,此时两端悬空应该不会有电压了。其实哪个电量很小,存储时间很短,某种结构让哪段电缆形成了类似电容一样的存储功能。
第三个问题是原程序给Q0.0赋值1,你又删除了原程序,又没有重新初始化PLC的存储区,哪么Q0.0为什么要变成零哪,它会保持最后一次变更时的状态,直至再次变更它。有于新手在子程序的调用,函数块的编写、急停按钮的使用方面会碰到类似的问题。
受教了,
还是有2个疑问,
1、这一航插是24V,线长大概5米,储能有这么大吗,正好12V,24的一半。以后如何避免这种情况。
2、触摸屏2与plc的网线掉了,而在触摸屏1输入参数只对电机有作用,plc只是桥接作用,控制电机的plc程序在电机自己的驱动里面编写的,只有在我输入0的情况电机状态改变,要知道0或者不是0只是plc简单赋值,单独的plc不会产生任何外界动作。简单说输入0和输入其他数值现场的电磁环境并没有变化,但是电机状态还是变了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主