回复:840d-sl 在plc程序里如何获取各个轴的位置数据

gelu172

  • 帖子

    1375
  • 精华

    32
  • 被关注

    171

论坛等级:至圣

注册时间:2010-09-26

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2018-08-23 10:18:40

3楼

1,使用FB2完成。但是整个PLC程序同时使用的FB2/FB3有个数限制,同时调用次数多了会报队列超出。影响到其他调用,如果要不停做判断的话,慎用。

2,使用FC21。把工件坐标系$AA_IW或者机床坐标系$AA_IM的坐标给到$A_DBR中,再通过FC21给到相关PLC的DB块。这种方法比FB2的操作性更灵活,但同样受到FC21同时间调用次数的限制。

3,你的目的是用plc程序对轴的运行区间进行控制限定。那完全可以在NC内就解决问题。使用softcam来区分区域,SD41500-SD41507,然后用它对应的PLC进行区域限定,并给出条件限制即可。不用大费周章再把数据传输到PLC,再进行判断。

具体什么方法,你可以根据你的机床,实际情况,再考量什么方案。