恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-08-23 11:50:01
6楼
首先,谢谢楼主的提醒,原文的确有误,没有校验出来,惭愧,已更正,再次感谢。
其次,楼主正文中激活SG的条件有误,应该是DB3x.DBX22.0=0且DB3x.DBX22.1=1。在DB3x.DBX22.0=0时,SG未必激活,需要进一步判断DB3x.DBX22.1的值,为1则SG激活,为0则SBH激活。
最后,顺道插几句,最近精力放在了五轴上,暂时没空写安全集成的东西,原本计划还要写几期文章出来的,之后我会抽空写出来。
多谢gelu172大侠提醒,已更正!