以下是引用你以为你是谁在2018-08-23 10:25:55的发言 >1楼

你的理解完全不对,输入输出不管是DC24V,还是AC220V,都是要加保护装置的。

一般的PLC、DCS系统,会推荐加装熔断器,但是熔断器因为维护人员或者现场设备问题造成熔断,有的往往找不到合适的熔断器,会更换大一个电流等级的熔断器,有时候甚至是几个等级的。这样往往会造成事故隐患,起不到保险的作用。

个人建议:选择合适的微型断路器比较好。直流的选择直流2P B级或C级的,交流的选择1P C级的就可以。

短路后,开关会立即跳掉,排除故障后,重新合闸即可。

本人入道此行10多年来,从没有选用过一根熔丝,感觉太麻烦,但是我设计过的任何一个系统PLC电源部分均是独立的,并用高性能微型断路器,这部分断路器一般选用西门子或者施耐德产品,小品牌的不敢用。