以下是引用HUANGZE75在2018-08-23 13:39:01的发言 >

根据实际情况吧,PLC输入部分,如果输入点不远,且输入点和PLC在一个电柜内,我认为不需要隔离的,PLC输出部分如果输出只是控制电柜内的指示灯等很小电流负载,也是没有必要加装继电器隔离的。

之前有维修过一个小型卧式车床的故障

里面有一个小型控制变压器原控制系统设计有一个2A的快熔

夜班工人上班的时候发现此快熔坏了

私自更换了一个6A的快熔

结果不到1分钟控制变压器烧毁

等到白天重新买了一个新的变压器换上后怀疑二次回路有短路情况

经仔细检查为慢进刀处慢进导线破皮与机床接地引起的短路故障重新处理后设备运行正常

在维修期间因为始终找不到故障点又有通电试过一次

一但快熔的电流选择过大变压器输出短路送电几秒钟后变压器就出现轻微冒烟现象时就立即断电了

而按原配电安装2A快熔时系统在故障时立即动作保护了变压器的安全

经过此次小的事故认识到了分级保护的重要性

当然要使用1P的微型断路器也可以但分断电流就非常重要了

快熔为一次性不可修复的有的时候在现场因为快熔坏了而又没有替代品的确很让人为难

使用小型断路器的确可以解决这个尴尬