最近在调变频器V20的通讯问题,但是怎么都调不通。

1、为了方便直接采用了“宏cn011”,地址设定为1、波特率为9600、无校验/偶校验都试过、停止位为1。PLC正常编写程序及各种参数,无法读取;

2、用串口调试工具,发现有信号,为01 03 00 6E 00 01 E5 D7。。。尝试用9C 60(40032,变频器默认启动频率,应该是这个地址)替换00 6E,但写入后立刻变回00 6E;

3、摘除PLC等外围设备,只用485转232接口,连通电脑进行测试,读取时串口调试工具中的数字乱跳,明显不是功能码。。。