通俗的说:PKW是对装置的参数设置,PZD是过程控制。注意:这些并不是仅仅针对变频器的。
如果使用Profibus或S7-300PLC,根据你组态的系统具体情况,可以选用带有或不带有PKW段或PZD段的,或带有几个PZD的PPOx。
如果使用S7-200,USS协议包(应该是Profibus的简化),已经给你固定了。用那些读写模块就相当对PKW操作,而那个控制模块就相当是PZD控制。除非你要自己编写通讯程序。
对变频器而言。PZD1,PZD2,PZD3...在变频器侧已经默认定义好了,当然你可以改变。在PLC侧编程就要和变频器对应起来。
运行时,PLC通过网络不间断的轮询每一台外部装置。例如:PZD1发送的是设定频率,对应返回的PZD1就是那台变频器当前的实际频率。PZD2发送的是控制字,变频器返回的PZD2是状态字等等。这些都是默认的设置。
好就好在这些外部装置是可以编程的!
1、如果你在PLC中需要使用远端变频器的输入端子。没问题,你可以在变频器侧定义应答PZD3=722.0,你就可以在PLC处看见远端变频器的输入端子是否有“按下”。
2、如果你需要控制远端的某台变频器输出端子动作,你可以在变频器侧定义PZD3=自由功能块,然后把P0731-P0733分别连到自由功能块。
3、你要看看电流,就在变频器侧把PZD4的应答改成0027或0030等等。
很好用的。记住:网络是在轮询。