回复:多台电机,利用变频器分别启动的问题

果果WYX

  • 帖子

    278
  • 精华

    1
  • 被关注

    6

论坛等级:侠士

注册时间:2018-07-07

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2018-08-24 10:17:49

43楼

对于110KW的负载应用在项目中的时候

个人认为不建议使用1个变频器拖动多台

并不是逻辑控制实现起来很难

而是系统的可靠性不能保证变频器做为主角在长期使用过程中不允许出现任何问题

一旦变频器故障损坏时整个控制系统将会瘫痪

试问4台110KW的供水系统停机别说1天了就是停2个小时都是不允许的

而且因为变频器的特殊结构在输出侧增加接触器是非常危险的

满载输出的变频器是非常脆弱的

虽然很多教材上面都主讲变频1拖多但只是教材而已千万不要这样用到实际项目当中去

1拖多只适合小功率负载的应用

变频器1拖多还存在一个很现实的问题就是变频器满载运行的时候电网突然停电了

如果你解决了这个问题可以保证电网突然停电的时候输出接触器依然可控的话

就可以试一下大功率1拖多了