我曾经试过CU250S-2+PM240-2控制第三方异步伺服电机做定位控制。SSI绝对值编码器做位置信号,速度控制用无编码器矢量控制。但是在到达指定位置时电机会抖动,不严重,但就是无法精准定位及停机。原因不明。后来客户改用了其它品牌对应的变频器。
后来思考,有可能是CU250S-2对异步伺服电机的控制不够好,换CU310-2或许就行了;或者是因为无速度编码器反馈,低速时控制精度不够造成的。
各位大神怎么看?