以下是引用kdrjl在2018-08-21 16:44:53的发言 >2楼

有问题呀。现在的直流母线端子,西门子驱动部门下通知不让接入共直流母线,或外部的制动单元设备。这是明确的。理由是在整流单元与直流母线输出端子之间现在串接了一个直流电抗器。直流母线端子要外接设备,就得把那个串接的电抗器拆掉,或旁路。

以下是引用yming在2018-08-21 16:24:49的发言 >:要是作为驱动,现有...

引用详细内容:

要是作为驱动,现有的直流母线直接接到PM240-2的交流进线端不可以么?

有问题么?

这个通知我没看到原件,只是猜想,原来直流电抗在工作中的电流方向就是该变频器负载电流波动的方向,如果在母线加入另一台变频器,那么两台变频器负载电流的波动将会有相位差,对直流电抗来讲产生了扰动,后果是什么,恐怕是有影响,所以下来了通知。

下面两张照片第一张是PM240-2的进线电抗,第二张红圈中的是PM240-2底部直流电抗引上来的4个接线螺杆。