回复:AE01严重信号模块/信号板故障,导致PLC死机

你以为你是谁

  • 帖子

    4613
  • 精华

    11
  • 被关注

    316

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-02

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-08-24 14:09:42

6楼

展开查看
以下是引用学学习习在2018-08-24 13:45:39的发言 >4楼

AE01模块换过、PLC也更换过,PLC死机是指的CPU不定期的出现STOP,有时可以运行两三天,有时一天就死几次。程序不会有问题,如用3AE04来代替AE01,PLC可一直正常运行。

那说明是硬件问题,换一个新的试试。

PCS7系统爱好者,技术交流:617522577@qq.com