回复:1200 modbus 通讯问题

能饮一杯无

  • 帖子

    4
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2018-08-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-08-24 16:42:26

2楼

MB_ADDR是Modbus RTU从站地址。默认地址范围:0至247;扩展地址范围:0至65535。值0被保留用于将消息广播到所有Modbus从站。

MODE是模式选择,选择请求类型,读还是写?

DATA_ADDR是从站中的起始地址:指定Modbus从站中将供访问的数据的起始地址

DATA_LEN是数据长度

DATA_PTR数据指针: 指向要写入或读取的数据的 M 或 DB 地址

想要调用MB_MASTER指令还要先初始化,在OB1中调用MB_COMMOAD_DB