回复:请教一下,1个主站8个从站2个触摸屏的系统,可以使用1214来完成吗?

刚刚入门

  • 帖子

    2022
  • 精华

    23
  • 被关注

    119

论坛等级:至圣

注册时间:2009-10-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-08-24 22:28:56

7楼

用1200最合适了,8个从站1200用I_Device(智能设备)方式与主站1200通讯,这个占用的是PN IO资源,主站顶多可以带16个智能设备。跟2个昆仑通态屏连接没问题,毕竟8个开放式连接,两台绰绰有余。