回复:大家帮忙看看这样的电机参数该怎样设置啊?G120的变频器

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36663
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-08-25 10:22:22

7楼

为什么说它是8极电机呢?根据就是由旋转机械的功率平衡方程式:


功率 = 转速 * 扭矩 / 9550


把7.5功率,150Nm扭矩带入公式,得到转速rpm = 477.5rpm,而8极电机的50Hz转速是750rpm


由此:楼主用G120来控制这个电机的话,电机参数输入如下:

额定功率:7.5

额定电压:380

额定电流:30

额定功率因数:0.61

额定转速:477.5

额定频率:33

最高转速:1500(100Hz够用了)

P1300 = 20(或者是标量控制 = 0)


仅供参考。