回复:S120驱动1PH7电机,如何使电机平稳的启停

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36669
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-08-25 10:28:43

10楼

展开查看
以下是引用执着探路者在2018-08-25 10:20:08的发言 >

按照您的建议,我已经将该锯床的调速特性降下来,试车空转没有异常,待有生产任务时,再看看锯切的质量。

有个疑问,有没有方法可以定量的测量负载对机械的冲击降低了多少?

当然有!


S120驱动,采用STARTER通过PN网线连接CU320,然后通过STARTER在线后TRACE(波形录制),即可将动态电流转速的过程记录并监控和显示。


你这个如果带载运行够用,应该缓解了机械的负载冲击。因为当突加负载时,转速会有一个跌落,然后自动恢复。这个过程,对负载与机械的冲击是个缓冲。

我是你的朋友