恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-08-25 10:28:43
10楼
按照您的建议,我已经将该锯床的调速特性降下来,试车空转没有异常,待有生产任务时,再看看锯切的质量。
有个疑问,有没有方法可以定量的测量负载对机械的冲击降低了多少?
当然有!
S120驱动,采用STARTER通过PN网线连接CU320,然后通过STARTER在线后TRACE(波形录制),即可将动态电流转速的过程记录并监控和显示。
你这个如果带载运行够用,应该缓解了机械的负载冲击。因为当突加负载时,转速会有一个跌落,然后自动恢复。这个过程,对负载与机械的冲击是个缓冲。
请填写推广理由: