连续3次RX数据相同,说明不是干扰、不是通讯程序错误。

1、出现这么多FF,首选应该怀疑A、B线有没有接反?是不是有哪根线接地了?

2、然后查看PLC、Modbus Slave的通讯口参数中的波特率、校验位、停止位、数据位是否都一致?

3、PLC的MB库中的400001寄存器是表示操作 保持寄存器(4)   00000,而不是你Modbus Slave的0x400001寄存器地址。库的寄存器参数400001对应保持寄存器0,先搞清楚库的参数再干活吧。F1帮助里面有主、从站例程。