恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-08-25 10:55:00
7楼
840d系统,用的是紫色的profibus线缆,我检查了电缆都通,只是中间的那个接头,把开关放在on或off上,线路都通,感觉有点问题。如果是线缆的问题,为什么进入PLC工作状态后(面板上灯不再闪烁),机床从未出现过停机?
DP插头如果是有2根(1进、1出线)的必须将终端电阻开关打到OFF位置,这不仅仅的终端电阻投、切问题,还有dp网络连接问题。如果是在ON位置“线路都通的”,那么你测量有问题了。
MCP面板上的LED指示灯在闪,说明系统正在启动过程中。
除了上面专家们说的连接可靠性问题外,你检测系统电源是否稳定,电压值如何?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主