展开查看
以下是引用yming在2018-08-25 17:04:57的发言 >3楼

是说X165/166并行接口?

那是装置并联用的。不是通常意义下的并行通讯接口。是基于最安全可靠的CAN串行通讯传输。理论上CANBUS可以很远的距离;每段5米。

sinamics_dcm.pdf


嗯,谢谢Y侠,看到PDF了。。


上书“并行总线上最多允许16个节点,通讯电缆:8 针电缆,标准长度为5m ”这里的5m指的是每两个装置之间的用线长度,而且只是西门子定义的标准长度,在不影响通讯能力和速度的情况下,最长能到多少呢?6米或者8米或者10米?文献没提。


我现在碰到的就是主机和从机的距离隔得比较远,有30米,目前只有通过X165/X166实现并联,不晓得通讯情况会怎么样。。