以下是引用威师爷在2018-08-25 08:07:28的发言 >4楼

有何办法能解?

以下是引用Zane在2018-08-24 22:39:51的发言 >2楼:楼主也赶时髦,非得...

引用2楼详细内容:

楼主也赶时髦,非得用SCL

搞不清楚,就不要用嘛!


前几天已经说过了,SCL语言是高级语言,是不会有对地址寄存器,累加器进行操作的指令的,ANY指针涉及对地址寄存器的操作,所以就不再支持了。


为啥以前STEP 7支持呢?是因为以前STEP 7无论是什么指令,最终的编译器都是STL语言,其实那时候ANY指令操作就不是SCL,而是STL。但现在,无论LAD,STL,SCL都是独立的编译器,SCL作为高级语言肯定是不支持低级的寄存器累加器的操作了。