回复:传动系统的安全马虎不得。

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23198
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-08-25 21:26:26

8楼

这就是设计的问题。

我说一个使用隔离变压器接熔断器引发的故障。

我们知道,变频器电容充电完毕后,主回路应该短路限流电阻。它采用的是接触器三路并联;其220线包自然使用了隔离变压器。

问题是线包有很大的电感,当分断瞬间时的大电流,可能造成隔离变压器回路的保险熔断。结果造成短路接触器未动作。启动加载后,充电限流电阻因过热而烧毁,直流母线没电压、变频器故障。

本身1A的隔离变压器,已使用4A的熔断器,选再大的熔丝也不能起到保护的作用。

最后,厂商取消了这个熔断器保险。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论