回复:西门子LOGO!在油位控制系统中的应用(双泵)

高山孤影

  • 帖子

    3522
  • 精华

    108
  • 被关注

    314

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-08-26 07:17:08

13楼

展开查看
以下是引用淡泊的阳光 在2018-08-26 06:28:26的发言 >12楼


,;LOGO输出不是可以直接控制接触器吗?

     可以是可以,但对感性来说,最好加阻容吸收,以消除接触器线圈断开时的反压,否则较为频繁的通断容易损坏输出点,但这样做相对麻烦。一般情况下,220v的线圈需要阻容吸收的规格是0.22微法,220欧。

    我一般的习惯是,除了快速响应的场合,都加中继过渡一下,确保安全。当然,指示灯等阻性负载是可以直接接输出点的,但负载电流尽量不要超过logo!继电器电流的一半。

     对于快速响应的场合,需要使用带晶体管输出的logo!,但晶体管功率有限,只适用于低压小电流的控制信号。