有个疑问:380V/220V的隔离变,给散热风扇供电?很奇怪的设计啊。。为啥不直接拿L和N线经过热继供电呢?只要L和N的是走过配电空开的,就没问题。
另外风扇电源出问题,不应该直接跳网侧的主电开关,而应该是先告警或故障停机。。
当然,给风机/水泵之类的设备供电,热继肯定少不了啊。。一堵转,就得靠热继保护。热继没几个钱,为啥省这个小玩意儿。。
嘻嘻,这个问题提得很好。
为什么风扇要用380/200的隔离变?这个隔离变其实是给控制单元的24V或+/-15V电源供电的。为什么要给到柜子的冷却风扇呢?
首先,单位里做电器柜,采购的风扇就是220V单相供电的那种,所以柜子里需要给它提供单相220V电源;
第二,使用西门子的传动,我们有一个原则,就是不要把网侧的N线引入电气柜内。这也是西门子的传动控制一贯做法,我们参考过进口原装的柜子,网侧引入的就是三相电源线,PE线,没有N线。我们也试验过,有N线的单相电源,比采用隔离变提供的单相电源,抗干扰能力要差很多。由此,这也是我们多年来形成的一种应用习惯了。就是在西门子的驱动产品做系统,不要使用动力电源的零线。
其实,只给电器柜冷却风扇提供带零线的220V电源,要说也无妨,因为毕竟它与电气传动系统没有任何电气连接的关系。但是,往往只要有了这个N线的引入,就会有人将其利用。因为,在有些人眼里,没EMC得概念。
基于上述种种,鬼使神差的就把这些小风扇连接到了控制电源的隔离变上了,这个更致命了。总之,安全的意识还是太淡薄了。出了问题,方才反省,面壁思过。
精华帖版主置评:这个解释给满分。~by老兵