以下是引用kdrjl在2018-08-24 16:10:32的发言 >11楼

嘻嘻,那我也不敢拆它。拆了,保内就没了。谢谢楼上提供的图片。

以下是引用LLLWH在2018-08-24 11:52:59的发言 >:这个通知我没看到原...

引用详细内容:

这个通知我没看到原件,只是猜想,原来直流电抗在工作中的电流方向就是该变频器负载电流波动的方向,如果在母线加入另一台变频器,那么两台变频器负载电流的波动将会有相位差,对直流电抗来讲产生了扰动,后果是什么,恐怕是有影响,所以下来了通知。

下面两张照片第一张是PM240-2的进线电抗,第二张红圈中的是PM240-2底部直流电抗引上来的4个接线螺杆。




是说画红圈的这个么?

这个看样子是在交流三相回路里的呀?

应该是交流电抗呀。这在MM4也设计有呢,只不过没使用安装(短路了)。


----------------

哦,看到了。旁边的四颗螺丝是去直流电抗器(去=回)的连接点。