邮箱液位最好用磁浮子液位计带4-20mA输出的。或者用雷达液位计,我们有很多水池,初期设计的都是超声波,误差太大,抗干扰能力差。
谢谢提醒,这个液位计是中间商选择的,我们代购。但这邮箱上下油位相差很大,本身要求就不是太精确,问题应该不大,程序中是做了滤波和自锁的,可以从一定程度上消除油位波动的影响,那个启泵停泵信号就是上下液位信号。