恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-08-27 09:10:14
2楼
其实是可以的,我们已经调试出来了。。。
就是上面的测试。。。一键转换的意思是柜子上安装一个“远程/就地”的操作按钮
打“远程”的时候就可以用RS485通讯;
打“本地”的时候就可以用柜子上面的“启动/停止”按钮,以及旋钮来控制启停和频率变化。
问题出在有的时候设置的参数会莫名丢失,也或者是我们操作失误导致的数据没有存储上。
建议设置完参数以后,关闭变频器至显示器彻底熄灭。再打开变频器,查看上述参数是否有保存住。镁保存住的再设置一下即可实现功能