曾经遇到过这种问题,我得出的结果是软件、程序都出了问题。

你是否在打开PLC编程软件写程序的情况下离开电脑后,电脑进入了休眠、睡眠状态?

如果是那么你的PLC软件、PLC程序已经废了请重新安装系统安装软件、重新写程序吧,程序已经不能用了。或者重装系统重装软件后拿未进入休眠状态前的备份程序来下载PLC。

更可怕的是运行一段时间扩展模块就红灯报警,持续报警一段时间PLC就STOP....遇到过2次,很无语。然后换一台笔记本重新下载程序后一年多没出现过问题。。。。

有这么的事情?如果是也是张知识了。

我曾经给别人排查一起晶体管输出型200 smart ,因晶体管输出直接驱动电磁阀线圈,引起的输出短路故障。

现场检查还有几个输出点剩余,就打算改输出点,但是,他的电脑安装的是V2.2版本,我选择故障输出点地址替换新地址,选择全部替换就是没有执行(执行条目始终为0),换我的电脑安装的是V2.3版本的操作全部替换Q点输出就可以,当时想可能是版本问题引起,因为已经修改好了,也没有深究原因。