经验来自于之前一个项目需求,是某个钢厂需要用钢卷号记录iba文件:
1、 PLC这边建立一个TCP连接:
说明:ID地址要跟IBA的Module number一致。
说明:IP地址时IBA计算机的IP地址;端口号要跟IBA的Port no一致。
2、 PLC中发送给IBA钢卷号如下:
111.jpg
3、 PLC中IBA启动和停止采集变量:
222.jpg
说明:M600.0是开始采集,M600.1是停止采集。
4、 IBA配置如下:
333.jpg
说明:打开IBA的I/O Manager,在technostring下增加一个TCP/IP如上图。图中的Module number要跟PLC的ID一致,Port no要跟PLC的端口号一致。起始索引是8,终止索引是18。如果跟PLC通讯正常下面黄色的字体就能看到当前的钢卷号信息。
5、 IBA上配置好technostring之后Signal tree下应该增加模块号如下:
444.jpg
6、 IBA数据储存触发模式如下:
555.jpg
开始采集触发的条件就是PLC中的M600.0,选择上升沿;停止采集的触发条件就是PLC中的M600.1,选择下降沿。
7、 IBA数据储存文件模式如下:
666.jpg
至此,配置完成。
iba一般也就是大型工业现场会才用到,而通过特定字符串来存储iba文件一般也是有二级系统的现场才会有需求。毕竟是需要根据二级下发的产品编号来命名的,没有二级系统的下发,也就无从谈起记录了。