回复:风机高速电流震荡报过流

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36784
  • 精华

    452
  • 被关注

    1458

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-08-27 21:22:53

8楼

是呀,问题就在这了。那个P1336的参数,一般是不使用的。而且工厂设置(默认)值就是0。是否画蛇添足了?


我们这里用V/F控制一般就是风机类负载,而且也是P1300 = 2(变转矩的V/F)。调试时特别省事,而且也没什么事。风机控制调节过程很平滑。所以,看到楼顶的曲线很奇怪的。


问题找到了,这很好。估计此应用会刻骨铭心,印象深刻呀。

我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭