谐振阻尼,参数P1338, P1339,工厂设置是P1338=0, P1339=20,应该是做电机静态优化,计算电机参数,P1338自动改到1的。

我对比了以前项目,这个参数P1338全部是1,从功能图上看,感觉是Iq_act转矩电流在该速度点不正常造成的,可能电机模型相关的某个参数不正常,导致电机模型控制出问题。

目前我只想到这么多。

工控人生!