回复:风机高速电流震荡报过流

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15507
  • 精华

    101
  • 被关注

    960

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-08-28 12:28:56

14楼

展开查看
以下是引用怪怪虎在2018-08-28 08:07:35的发言 >

大虾,你说的应该是喘振的现象,从曲线上来看跟喘振很像,我们也请风机厂的人来了,排除了喘振的可能。

风机与电机是直接耦合的。

电流与电机转速步调一致。迹象直指风机。还有什么好否认?不信,在风机开个小孔用频闪仪或马上编程做频闪观察。喘振,即使是有一定带宽,在某些转速或负载下出现,但是与转速没有直接关系。现在电流这么完美地指示着电机转速,就连波峰波谷相位都是那么整齐。喘振没可能做到这样吧?我怀疑是风叶做动平衡的时候把单边的风叶钻穿太多了,造成动平衡平衡了,但是气动几何不平衡。并且与管路组成气动共振。

然而你关闭一些变频器的调节措施,却是真的可以带来了正面的影响。

评论
编辑推荐: 关闭