回复:添加模拟量输入模块,组态下载后PLC 密码发生改变

shine

  • 帖子

    8803
  • 精华

    39
  • 被关注

    157

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-08-28 14:05:43

7楼

展开查看
以下是引用Dxhs在2018-08-28 13:49:52的发言 >5楼

我接触西门子300 PLC不久,硬件组态完成会自动生成新的密码?不应该啊。

我仔细回忆了一下,在下载硬件组态时(IM153通讯模块加挂2AI输入),我把通讯模块电源断了再下载的,不知有没有问题。

以下是引用shine在2018-08-27 17:05:30的发言 >1楼:你硬件组态中的密码...

引用1楼详细内容:

你硬件组态中的密码和PLC中原先设置的密码不一致。

下载的时候需要输入原先的密码,下载后就需要输入硬件组态中的新的密码。

找一张空白卡插到CPU中看看能不能复位

不会自动修改密码。但是。。。

你的这个程序,是完全都是你自己做的还是别人做的?

如果全是你自己做的,你从头到尾都是用的同一个密码还是有用过不同的密码?
别人做的,你能保证你修改的程序和PLC中的程序版本一致吗?