回复:上位机与S7-1200通过自带Profinet接口通信,实现上位机可以和PLC读写数据

小豆苗

  • 帖子

    563
  • 精华

    2
  • 被关注

    24

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-07-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-08-28 14:24:15

6楼

理解正确,但是西门子S7-1200的profinet接口,它的底层报文不好破解吧(纯属我个人的想法)


不过也有很多实现的方式

1、prodave v6.2直接支持1200、1500,使用的接口S7 online,然后里面有c语言、vb等例程,照着做就行

2、通过支持的一些开放式的通讯协议,tcp、udp、modbus tcp等协议来写程序

3、OPC的方式

基本这几个方式,想要简单一点就用prodave,不要编写任何报文,只需要花钱买个软件就行

(呵呵,感觉我是来总结的)