低压功率因数配电柜要经常检查运行的好坏

1231

9

2018-08-28 21:37:33

目前,为了节约电能的利用效率,几乎低压配电柜旁边都配置了低压功率因数配电柜。

这有利于充分发挥供电的效率。

我的朋友叫我去看一家私企工厂租了个200KVA的供电地盘,生产加工,,,

可是一直没有人负责看这台变压器的利用情况,,,,

到了改交电费了,

才叫供电局来人查看电表的度数,交多少电费,,,

供电局一看就说,该台变压器的功率因数只有0.2,应该交的电费是1500左右,但是由于利用率太低了,安装供电局的规定,罚款2000.

我去现场一查看是功率因数柜的自动仪表控制发送了问题,,,

花200多元换了一台好的德力西牌的控制仪表,经过调试可以自动工作了,柜内的电容器在仪表的自动调整下,被交流接触器自动吸合,,,,,

目前,供电局要求功率因数达到0.9以上就不罚款。

我都是调试到0.95左右,时间为15秒动作交流接触器一次。

一般的功率因数配电柜多数是6路就行,如果达不到就可以加到10路。

低压功率因数配电柜要经常检查运行的好坏 已锁定