回复:CPU 226CN设置MODBUS从站Port0模式切换问题

master_mb

  • 帖子

    1274
  • 精华

    5
  • 被关注

    31

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-01-03

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2018-08-28 21:52:49

4楼

 对不起,不用改SB30也可以的,看下面说明:

 

如要将CPU通讯端口操作改为PPI,从而可以与STEP 7--Micro/WIN通讯,可以执行下列其中一项操作:
-- 将MBUS_CTRL指令的Mode参数设为零(0)。
-- 将S7-200上的模式开关设为STOP模式位置。
上述任何一种方法均可将CPU通讯端口设为与STEP 7--Micro/WIN通讯。