以下是引用kdrjl在2018-08-29 11:30:27的发言 >20楼

P1338在V/F控制时,如果不是人为改动,自己会变?我在参数表里没有找到它自动改变的信息呀?

执行电机数据计算P340=1,自动改的,P340=4会改变该参数