恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-08-29 15:18:07
23楼
执行电机数据计算P340=1,自动改的,P340=4会改变该参数
嗯,看到了。不过,我在用风机泵类控制的系统里,都是G120没用过S120,所以还真的第一次看到会有这个问题。
不过,话又说回来了,你不是说,以前的同类系统,P1338不为0,也没这问题吗?那么现在只能改参数来满足使用,不觉得两种机械负载是不相同的?
做了很多的风机泵类传动控制,有关谐振阻尼增益问题,还是第一次看到。