jianchen:您好!
我在PROFIBUS通讯中设置了如下参数:
请对照6RA70手册查看一下:
P603=3006 转距方向I的可变电流限幅的源(CBP控制字6)
P621=3004 速度调节器附加给定的源(CBP控制字4,)
P644=3002 速度调节器主给定的源(CBP控制字2)
P648=3001 控制字一的源(CBP控制字1)
P771=3300 状态灯与继电器驱动(CBP控制字3, )
P918=3** CBP板网络地址
U734.1=32 驱动器的状态字
U734.2=26 经模拟输出口一输出的实际速度
U734.3=27 经模拟输出口二输出的实际电流
U734.4=20 开关量输入状态的报告
U734.5=148 速度调节器输出(仅负荷分配的主辅传动点用)
U734.6=50 驱动器散热器温度(PLC中设置为65度.)