37楼
<把6RA70拆下来,拿回单位,通电检查,故障存储器的P947记录的最后故障码是F0030。查故障码说明,这个是逆变颠覆了。也就是说,在发电运行中,网侧突然断电,导致逆变颠覆。>
<<但是什么原因导致的控制电源隔离变烧着了?拆卸柜内检查,原来是电气柜的抽风机,由于太脏了,风扇轴抱死,导致给其供电的隔离变付边过载短路变压器着了。连锁电器柜的网侧开关跳闸。于是,装置逆变颠覆炸快熔。>>
个人对上述描述有些疑问.:1.F030故障,故障值是多少?R047里面是啥?2.网测开关跳闸,于是装置逆变颠覆,
发电运行中,网测断电,就导致逆变颠覆?这个我觉得描述不是很严谨.
呵呵?陈伯时和黄俊的那两本教材你没读过吧?玩可控硅,逆变状态不允许网侧断电,这是铁律。逆变颠覆的定义去搜一搜就知道了。
正因为此,可控硅没有抗短路保护的自锁功能,它的过电流最后一道防线只能是半导体快熔。为什么会出现IGBT的变流器件呢?就是因为IGBT弥补了可控硅在逆变时的这个缺陷。IGBT在逆变状态,电网电压消失,不会失控,不会产生“逆变颠覆”。这方面的知识,在《电力电子技术基础》里去找。自己做做功课吧。再来说严谨问题。