回复:传动系统的安全马虎不得。

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36725
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-08-29 21:00:15

39楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2018-08-29 20:39:04的发言 >34楼

一个小风机差点毁了一个柜子,,

 

记得有句话,一个马蹄毁了一个国家,是吧 ,呵呵

 

我还是比较讨厌这种风机的,有灰尘的地方时间长了很容易卡住,而且你发现一般很少做保护的,,也没个快熔,,可能感觉电流比较小,没有必要吧,0.5A的也可以啊

 

配电柜的冷却,太热的环境不起作用,有空调不热的环境浪费,这个风机就是吸灰尘的。。

所以配电柜上的这种风机我都给他撤了,万一有问题控制电源跳闸就麻烦了,

 

外部的东西使用熔断器。像风机,光电开关,等,短路了没有保护,电源就持续发热直至出问题。

 

 

就是因为这种小风扇的电流太小了,小的让人可以忽略不计。而它一旦短路了,那就是事儿。是意想不到的连锁反应。就像一个没有熄灭的烟头酿成火灾一样。所以,不能忽略。


另外,在电气柜上搞这个散热,确实不实用。现在应该弃用这样的冷却方式。